 | Нужно ли брать экранированную витую пару и как ее заземлять? | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:03 | 
        Привет!
 Ситуация такая, есть дом с двумя этажами и цоколем (всего 3 этажа можно считать), нужно по всему дому протянуть витую пару, т.е. в каждую комнату. Витая пара будет идти вместе с силовым кабелем по всему дому, так же еще будет выходить на улицу для подключения видео-наблюдения (5 камер). Подскажите нужно ли брать экранированную витую пару? Если нужно, то как ее вообще нужно заземлять? | |||
| 1
    
        HardBall 01.03.17✎ 16:10 | 
        1.Брать экранированную витую пару не обязательно.
 1.Заземляется патч-панель/розетка(с экранированием) и кабеля в ней. | |||
| 2
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:16 | 
        >Витая пара будет идти вместе с силовым кабелем
 ГЫГЫ | |||
| 3
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:17 | 
        (1) Т.е. ничего страшного если витая пара идет рядом с силовым кабелем, к которому могут быть подключены микроволновка, холодильник, кондиционер и тд.?
 Для витой пары в каждой комнате будет стоять розетка, рядом в электрической розеткой. | |||
| 4
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:17 | 
        (2) А вы можете предложить другой вариант получше?     | |||
| 5
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:18 | 
        (3) 20-30 см отступа от силового и спокойно веди не экранированную     | |||
| 6
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:18 | 
        (4) wifi     | |||
| 7
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:18 | 
        (6)+ видео тоже по wifi, сча подешевело до разумных     | |||
| 8
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:19 | 
        Кабель делают там где нужна хорошая скорость и высокая надежность.
 Но очень сомневаюсь что там кто то будет помехи наводить на видео в частном то доме чтобы ломануть. | |||
| 9
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:20 | 
        (7) видео по wifi? да никогда в жизни, чтобы его еще взломали молоды хакеры?)
 wifi по дому и так будет, но у телевизоров нет wifi, да и некоторого другого оборудования то же нету wifi/ Смысла нет штробить стены еще и под витую пару | |||
| 10
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:24 | 
        (8) Видео-наблюдение это не просто так безопасно которой можно пренебречь, его просто так не ставят, чисто чтобы было.
 Wifi можно легко заглушить, если у людей будет реальная цель проникновения. Такой вариант вообще не рассматривается, только проводка. wifi исключительно для ноутбука, телефона и планшета, ничего больше | |||
| 11
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:25 | 
        (9) Гм, нет желания попробовать взломать wifi WPA2-PSK с длинным паролем и правильно отключенными разными WPS ?
 На спор на лям? Если сможешь менее чем за несколько тысяч лет ))) | |||
| 12
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:25 | 
        (10) неуловимые джо?     | |||
| 13
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:27 | 
        (9) "но у телевизоров нет wifi" - Купи телевизор с wifi.     | |||
| 14
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:28 | 
        (11) Проблема не во взломе, если Вы внимательно прочитали выше, а в том что легко глушится и камеры ваши вообще не работаю тогда.     | |||
| 15
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:28 | 
        (10) Пойми что для спецов все ваши "суперпроводные видеонаблюдения" это раз плюнуть обойти     | |||
| 16
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:28 | 
        (13) В теме вопрос не про то какой телевизор купить     | |||
| 17
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:28 | 
        (14) Скажи у тя на роутерах будет резервное питание?
 Или кабель перерезается = света нету и какие камеры? | |||
| 18
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:29 | 
        (17)+ на роутерах и на видеокамерах с регистратором и т.д.     | |||
| 19
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:30 | 
        (11) Вопрос не в том что взломаю, а в то что легко глушится и соответственно камеры не работают     | |||
| 20
    
        HardBall 01.03.17✎ 16:30 | 
        (3) Силовой кабель как минимум должен прокладываться в металлорукаве(гофре).
 Если у вас длины кабелей не приближаются к 100 м то бояться нечего | |||
| 21
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:30 | 
        (17) У многих вообще счётчик на лестнице - ничего резать не надо :)     | |||
| 22
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:30 | 
        (17) резервное питание будет для всего дома + на роутере обязательно бесперебойник     | |||
| 23
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:31 | 
        (22) Частный дом?     | |||
| 24
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:32 | 
        Объясняю еще раз для "особо безопасников".
 Если хотите надежно то делаете несколько резервных каналов, включая ip по wifi, ip по кабелю, аналог по кабелям и с резервным питанием тоже продублированным. (22) Сказки белого бычка, в курсе скоко кушает обычный электрочайник+микроволновка+водонагреватель? | |||
| 25
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:32 | 
        (18) Видеорегистратор то же будет подключен к бесперебойнику     | |||
| 26
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:34 | 
        (24) Я думаю что хозяева на этот счет вкурсе, не зря же они берут генератор     | |||
| 27
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:35 | 
        (24) Ну может у него резервное питание от генератора с автозапуском на много киловатт. А пока запускается - обычный бесперебойник вполне продержит.     | |||
| 28
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:35 | 
        (27) вот и я про то же)     | |||
| 29
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:36 | 
        Короче не страдайте любительской фигней, обратитесь к нормальным местным специалистам по умным домам.     | |||
| 30
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:37 | 
        (29) а приме здесь умный дом? его там не будет     | |||
| 31
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:37 | 
        (27) Угу дом стоит 5 лямов и еще генератор вполовину да?     | |||
| 32
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 16:39 | 
        (30) камеры и генератор с автозапуском это часть технологий умного дома     | |||
| 33
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:39 | 
        (31) Да генератор на 20 кВт не так уж и много стоит. А их вполне хватит на средний дом, чтобы ни в чём себе не отказывать.     | |||
| 34
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:41 | 
        (32) Я бы не назвал генератор с автозапуском "умным домом". У меня на даче у половины соседей такие стоят, сам подумываю приобрести в будущем, когда на дачу чаще ездить буду.     | |||
| 35
    
        Cyberhawk 01.03.17✎ 16:44 | 
        (34) Скока квадратов (и этажей) дача?     | |||
| 36
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:48 | 
        (35) Да небольшая, но всё на электричестве, а его, бывает, вырубают. Только как метраж и этажность связаны с желанием не зависеть от отключений света? У знакомого вообще - дачный посёлок без электричества в принципе - там у всех генераторы :))     | |||
| 37
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:48 | 
        (32) Странно, что Вы считаете камеры и генератор это уже умный дом. 
 (35) Не знаю, если для Вас это очень важно могу узнать | |||
| 38
    
        Cyberhawk 01.03.17✎ 16:49 | 
        (36) Просто интересно, как люди живут )     | |||
| 39
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:51 | 
        (38) У нас в России все живут по разному и в некоторых местах частое отключение света является нормой.     | |||
| 40
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:52 | 
        (38) Да участок небольшой, особо не развернёшься: домик где-то 10х8, да банька 4х6. Всё одноэтажное, но с мансардами. Ну ещё небольшие постройки: хозблок, дровник, беседка. Всё остальное - травка, деревья и кусты. А бассейн уже вырыть негде - разве что всесто лудайки :)))     | |||
| 41
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 16:53 | 
        (40) Прикольно у Вас там)     | |||
| 42
    
        Cyberhawk 01.03.17✎ 16:54 | 
        (40) Банька из кругляка/бруса или каркасная?     | |||
| 43
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 16:55 | 
        (42) Из кругляка, внутри тёсаная. Парная, конечно обшита, а в моечной - кафель.     | |||
| 44
    
        arsik гуру 01.03.17✎ 16:58 | 
        (0) ИМХО. Экранировка нужна если ну прям параллельно и далеко. Если 10 метров то и пох.     | |||
| 45
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:00 | 
        (44) Ну на счет далеко не знаю.
 Самое далекое это через все три этажа. Может 10-15 метров вместе | |||
| 46
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 17:00 | 
        (45) Потолки в доме какие? Не натяжные?     | |||
| 47
    
        Йохохо 01.03.17✎ 17:00 | 
        (0) ничего не надо, на каждом этаже свич. После разводки на 1 этаже два вифи роутера в дальних углах в режиме точка доступа один в режим репитера     | |||
| 48
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 17:01 | 
        (37) Да я считаю что умный дом в т.ч. состоит из датчиков и прочих устройств получения данных (видеокамеры) и устройств которыми можно управлять (запуск генератора по команде).
 Какая разница как и чем управлять то а? Суть просто воткнуть генератор с автозапуском сразу как пропало электричество глупо, если к примеру нет в данный момент большой нагрузки и от батареек оно может работать еще много часов, вот когда аккумуляторы начинают разряжаться то пора запускать генератор и заряжать их, как зарядятся то вырубаем генератор. | |||
| 49
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:02 | 
        (46) Там еще никаких потолков нету (кроме плит между этажами). Дом на стадии внутренних работ, электричество, отопление и тд.     | |||
| 50
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 17:03 | 
        (34) Часть малая технологий умного дома которых много.     | |||
| 51
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 17:06 | 
        (48) Не соглашусь, т.к. питать холодильники и водогреи от батареек имхо изначально глупо. Какие понадобятся батарейки для двух водогреев литров по 100 и примерно по 3 кВт (как у меня - один в доме, второй - в бане)?     | |||
| 52
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:07 | 
        (50) Многие просто фразу "Умный Дом" понимают по другому-
 Это включение света автоматически в комнатах когда заходят, регулирование температуры в каждой комнате. Датчики протечки, загазованности. Так же управление всеми этими функциями с одного пульта управления ну и тд. Эта самая малость умного дома | |||
| 53
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:09 | 
        (50) А видеокамеры и генератор, как-то совсем еще на "Умный Дом" не похоже)     | |||
| 54
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:10 | 
        (47) А как же разводка на 0 этаже и втором?     | |||
| 55
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 17:11 | 
        (52) Ещё всякие мансардные окна, которые открываются с пульта и закрываются автоматически при непогоде. Но опять же - в них автоматика своя, автономная, и к "умному дому", который обычно подразумевает централизованное управление всем, явно не относится.     | |||
| 56
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:13 | 
        (51) У меня щас к примеру стоит аккумулятор от машины для питания водогрейки, котла и насоса на отоплении. Хватает с запасом)     | |||
| 57
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 17:14 | 
        (51) Ну да, все правильно, раздельные линии и отключаем включаем релюшки управляя нагрузкой.
 Наверно эти водогреи и от генератора питать не будем же? Или там у вас на 25-50 квт стоит? | |||
| 58
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:14 | 
        (55) Ну да, хотя и их то же можно подключить ко всей системе для удобства управления     | |||
| 59
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 17:14 | 
        +(55) А вот например, Управление отоплением по СМС - уже можно рассматривать, как элемент "умного дома". У нас в садоводстве у некоторых стоят такие. Зимой удобно, но на электричестве разориться можно (у нас там с накруткой 30%).     | |||
| 60
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:15 | 
        (57) Там общий на весь дом будет стоять, так что и их то же питать     | |||
| 61
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 17:16 | 
        (53) Объясни зачем лепить отдельные датчики движения/присутствия когда есть система видеонаблюдения уже?
 И нормальные алгоритмы распознавания, подрубаем к компу и все. | |||
| 62
    
        Fish гуру 01.03.17✎ 17:17 | 
        (57) Вот. Получается, это надо предусматривать ещё на этапе строительства.     | |||
| 63
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:17 | 
        Я как понял там будет стоять навороченный газовый котел, который работает на отопление и нагрев воды по всему дому.
 Водогрейки в виде подвешенной бочки на определенное кол-во литров не будет | |||
| 64
    
        Oftan_Idy 01.03.17✎ 17:27 | 
        (0) Плохая идея тянуть витую пару вместе с силовым кабелем. Это просто плохая идея. Не надо этого делать.
 Сделай отдельный канал в 10-20 см для витой пары и не будет никакой головной боли в будущем | |||
| 65
    
        Oftan_Idy 01.03.17✎ 17:29 | 
        Нахрен вам нужен умный дом? Пусть будет глупый дом, но просторный и крепкий.     | |||
| 66
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:44 | 
        (64) а можете пояснить, в чем конкретно она плохая?     | |||
| 67
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 17:45 | 
        (64) Вы представьте что надо тянуть две разводки по дому, а не одну, причем по все 3-ем этажам.     | |||
| 68
    
        HardBall 01.03.17✎ 18:13 | 
        (0) Ладно, тяните  экранированную витую пару + силовой отдельно в металлорукаве.     | |||
| 69
    
        wt 01.03.17✎ 18:14 | 
        (66) длинный кабель- это антенна. Будет наводить помехи на высокочастотный сигнал, вплоть до пропадания сигнала,  или если амплитуда помехи большая, до выхода оборудования из строя. Силовой или лежит далеко или в металлогофре заземлённой.     | |||
| 70
    
        NeoVision 01.03.17✎ 18:23 | 
        Тянуть вместе слаботочку и электричество тупо запрещено в ПЭУ, а нарушение положений ПЭУ крайне плохо.
 Экранированная витуха обчыно даже жилы чуть толще имеет, но тут вопрос бюджета чем острой необходимости. | |||
| 71
    
        NeoVision 01.03.17✎ 18:25 | 
        *ПУЭ     | |||
| 72
    
        NeoVision 01.03.17✎ 18:34 | ||||
| 73
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 18:50 | 
        Экранированная витая пара применяется когда надо/приходится 10-20 метров провести вдоль силового или рядом с источниками помех.
 Ну да можете сделать всю разводку экранированной вдоль силовых по дому, но если скорость выше 100 мегабит (никакой гигабитной сетки не будет не говоря уже о будущих 10-20 гигабит) не поднимется то вас предупреждали. | |||
| 74
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 19:03 | 
        (73) Не, мне так не надо. Обязательно 1 Гбит нужен, а в дальнейшем как Вы сказали 10-20 Гбит     | |||
| 75
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 19:05 | 
        (69) (68) Т.е. если тянуть силовой кабель в металлогофре, то можно витую пару рядом?     | |||
| 76
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 19:09 | 
        (72) я Вас понял очень информативно     | |||
| 77
    
        NorthWind 01.03.17✎ 19:30 | 
        (2) вы таки будете смеяться, но у меня в промышленном немецком оборудовании Ethernet и Profibus вполне себе спокойно соседствуют с силовыми кабелями в одном канале. Хотя и тот и другой экранированный, да. А в кабелях сервоприводов SERCOS (последовательный интерфейс реального времени со скоростями около 4 МБит/с (в нашем случае)) соседствует с силовыми линиями с напряжением 600В и частотами до нескольких кГц (когда двигателю крутиться быстро надо). Внутри одного толстого кабеля! И - как ни странно - ни к каким проблемам с передачей данных это не приводит.
 Насколько я понимаю, разделение данных и "силы" в офисах сделаны не по соображениям повреждения данных наводками, а по соображениям безопасности, чтобы в случае обгорания силовой проводки "сила" не попала, к примеру, на телефонный кабель и не травмировала тех кто разговаривает по телефону. | |||
| 78
    
        NorthWind 01.03.17✎ 19:51 | 
        у себя во время ремонта проложил обычную витуху категории 5е в отдельной гофре и по возможности на расстоянии от силы. Где не получалось на расстоянии - прокладывал рядом. Результат устраивает. Но сумасшедших гигабитов мне не надо, 100 МБит для дома более чем достаточно.     | |||
| 79
    
        NorthWind 01.03.17✎ 19:53 | 
        да, 5е неэкранированная, розетки тоже (обыкновенные неэкранированные Legrand для скрытого монтажа, телефонные и компьютерные)     | |||
| 80
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 19:54 | 
        (78) 100 Мбит это уже мало (
 Там видео надо в хорошем качестве, только один фильм 20 Гбит. Хотят уже больше 1 Гбит, так как и этого мало уже | |||
| 81
    
        LastSoldier 01.03.17✎ 19:54 | 
        20 Гбайт сори     | |||
| 82
    
        NorthWind 01.03.17✎ 20:00 | 
        (80) понятно. Мне не нужно.     | |||
| 83
    
        NorthWind 01.03.17✎ 22:20 | 
        если хотят больше, то, может, сразу посмотреть в сторону оптики? Опять же вопросов с электромагнитной совместимостью не будет. Имеющиеся сейчас витухи если и обеспечат 10 МБит, то только на очень короткие расстояния - я думаю, метров около десяти. Лучше это понимать, чтоб претензий потом не было.     | |||
| 84
    
        NorthWind 01.03.17✎ 22:21 | 
        понятно, что такая инсталляция высокобюджетная, но раз "видео надо в хорошем качестве" и "фильм 20 ГБайт" - то, возможно, готовы платить за сварку оптики?     | |||
| 85
    
        NorthWind 01.03.17✎ 22:22 | 
        * 10 ГБит     | |||
| 86
    
        Ufo_Attack 01.03.17✎ 22:27 | 
        (0) >выходить на улицу
 Не забудь про кабель наружного применения, обычный для внутреннего применения развалится за год. По своему опыту скажу что кабель средней ценной категории, медный, не экранированный, рядом с 220V (компы, одна микроволновка, кулер), расстояние 89 метров - отлично держит 1 гигабит. | |||
| 87
    
        abuca 01.03.17✎ 22:28 | 
        Я бы взял экранированный. Хуже точно не будет. Были случаи, когда кабель, не экранированный, длиной 40 метров брал наводки от "пускачей" люминесцентных ламп. Пакеты пропадали. Касса "вставала" (терминалка была). Другой случай - неэкранированный меняли под холодильниками. Иногда, тоже терминалка, рвалась. Причина - пуск комперссоров холодильников- наводки.
 Если у людей есть возможности на 20кВт генератор с автозапуском (завидую) - экранированный кабель - не проблема + металлизированные разъемы + зазамление на сетевые устройства. Улица - грозу тоже не отменяли летом. | |||
| 88
    
        Звездец 01.03.17✎ 22:31 | 
        глушить вайфай для отключения камер? это гопота будет делать видимо? а может ей в случае чего проще по старинке камнем, палкой, не? или речь о спецслужбах, но им на ваши камеры будет глубоко по...     | |||
| 89
    
        NorthWind 01.03.17✎ 22:35 | 
        (86) кстати, вот это плюсую. Если на улицу выходить - витуху либо берите в черной (полиэтилен) изоляции, уличную, либо, как вариант, можно взять в электромагазине черную ПЭТ-гофру и в нее загнать обычную витуху в виниловой изоляции. Только именно черную гофру! Серые трубы - из ПВХ, на солнце разрушаются.     | |||
| 90
    
        NorthWind 01.03.17✎ 22:43 | 
        (87) с экранированием могут быть проблемы на гигабитном Ethernet. Тогда нужно искать такой, который корректно работает на гигабите, и скорее всего это будет очень недешевый кабель. Вообще мне думается, что если люди столь настойчиво хотят больших скоростей, тем более если они хотят больше гигабита - может, глянуть на оптику? Медяшка никак не даст больше гигабита на сколько-то приемлемых расстояниях, и на таких скоростях любой "пук" домашнего электрооборудования будет отражаться на работе. Оптика лишена этих проблем.     | |||
| 91
    
        Asmody 01.03.17✎ 23:21 | 
        (0) Видео в QAM и в коаксиал. Модуляторы IP-QAM стоят недорого     | |||
| 92
    
        Zamestas 01.03.17✎ 23:41 | 
        (0) Бери экранированную - 2 кабеля на каждую точку.     | |||
| 93
    
        Garykom гуру 01.03.17✎ 23:42 | 
        (90) Оптику тянуть сложнее слегка, но да скорость/надежность будет и ценники сча недорого.     | |||
| 94
    
        Zamestas 01.03.17✎ 23:47 | 
        (93) Для того, что бы оптику в розетки разварить нужны пляски сварщика еще до того, как отделку помещения закончили.     | |||
| 95
    
        Zamestas 01.03.17✎ 23:51 | 
        +(94) В живую - ни у кого в доме не видел.     | |||
| 96
    
        MaxS 02.03.17✎ 06:49 | 
        (94) Можно грамотно спроектировать помещение - техэтаж или тех. отсеки, кабель каналы и т.п. чтобы после отделки можно было бы при желании переложить все кабеля по другому.     | |||
| 97
    
        dmpl 02.03.17✎ 07:32 | 
        (7) Для радиоканала нужна прямая видимость. Иначе будет полная лотерея когда оно начнет на отраженном сигнале работать.
 (9) Силовой где идет? Обычно слаботочку в плинтус кладут чтобы не штробить. (31) Генератор на 5 кВт стоит рублей 20-30. | |||
| 98
    
        dmpl 02.03.17✎ 07:35 | 
        (51) Водогрей на лепестричестве когда его часто отключают - глупая идея. В такой ситуации надо сразу на газу делать. Либо резервный водогрей на газу нужен. Т.е. при отключении электричества водогрей от генератора не должен работать - это глупо - снижает КПД в 3 раза.     | |||
| 99
    
        dmpl 02.03.17✎ 07:41 | 
        (88) Да там все проще: на записи будет видно как чорная-чорная тень в балаклаве подходит к камере и замазывает ее грязью.     | |||
| 100
    
        Мелифаро 02.03.17✎ 07:44 | 
        (99) Скорее, снимает эту камеру :)     | |||
| 101
    
        NorthWind 02.03.17✎ 08:10 | 
        (95) так и требования больше 1Гбит передачи данных в обычном домовладении тоже не сильно часто встречаются. Тут два варианта - или хозяин дома очень сильно крут, или он не понимает, какие будут расходы.     | |||
| 102
    
        MaxS 02.03.17✎ 09:13 | 
        (99) когда нужно было оставить собаку в здании с сигнализацией, мы использовали черную перчатку.     | |||
| 103
    
        Garykom гуру 02.03.17✎ 09:44 | 
        (97) >Генератор на 5 кВт стоит рублей 20-30.
 обычный электрочайник+микроволновка+водонагреватель сколько будут кВт? а у них там немаленький частный дом с видеонаблюдением и т.д. "генератора на 5 кВт" не хватит ну никак | |||
| 104
    
        ssz84 02.03.17✎ 09:44 | 
        Начальный вопрос изначально поставлен некорректно, слишком много мелочей упущенно, в этом случае лучше обратиться к местным спецам, а так, если потом переделывать неохота то однозначно экран, там разница в рубль на метр, о чем спор? для мелкого частного домика проще всего воткнуть ОДИН wifi роутер, способный переваривать большие объёмы + желательно отдельный роутер на видеонаблюдение, чтоб не помер от количества перевариваемой инфы.
 Ещё смешнее мнения про глушилки wifi, камеры почти всегда пишут в буфер и легко переживут несколько часов отсутствия сигнала. На малых нагрузках до нескольких десятков киловатт проводу повиг есть экран или нет его. потом начинаются наводки и проседание скорости. И последнее пока до домашнего сегмента дойдёт 10гбит этот кабель десять раз сгниёт, есть такое свойство у изоляции. да и скорее всего беспроводные скорости шагнут далеко вперёд. | |||
| 105
    
        dmpl 02.03.17✎ 09:52 | 
        (103) Водонагреватель должен быть на газу, из электрического там только насос ватт на 100 максимум. Чайник - от 0,5 кВт у термопота до 2,2 кВт у простого китайца. Микроволновка - 1-1,2 кВт. Причем чайник и микроволновку обычно нет необходимости включать одновременно.     | |||
| 106
    
        dmpl 02.03.17✎ 09:54 | 
        (104) Девайсы с импульсными блоками питания очень сильно гадят в сеть. Например, 4 Вт светодиодная лампочка гадит значительно больше, чем 2 кВт чайник.     | |||
| 107
    
        Oftan_Idy 02.03.17✎ 10:08 | 
        (66) "а можете пояснить, в чем конкретно она плохая?"
 Могу на пальцах. Вот ты заложил в стены провода по всему дому, заштукатурил, поклеил обои, сделал красивый ремонт. Затем подключаешь свою ТВ-панель в инет начинаешь смотреть кино по сетке, а кино начинает колбасить. И тебе становится обидно, что ты сделал ремонт не несколько лямов, но сэкономил на проводе лишние 10 тыр | |||
| 108
    
        LastSoldier 02.03.17✎ 11:57 | 
        Из всех сообщений вытекает что лучше взять экранированную витую пару, для надежности и чтобы потом не пожалеть.
 Еще обсудим вариант прокладки витой пары не вместе в электрическим кабелем, главное предоставить весомые аргументы) | |||
| 109
    
        LastSoldier 02.03.17✎ 11:58 | 
        А теперь как эту витую пару надо заземлять?
 С двух сторон или с одной стороны? | |||
| 110
    
        ssz84 02.03.17✎ 13:00 | 
        (109) заземляется коммутационное оборудование и патч панели, если они будут, а сам провод обжимается коннектором с металлической оболочкой     | |||
| 111
    
        dmrjan 02.03.17✎ 13:15 | 
        (108) Экранированную пару нужно заземлять и не факт что это поможет. А чтобы проверить наводки от силового кабеля нужно взять китайскую отвертку-индикатор за жало и поднеся его к силовому кабелю посмотреть - на каком расстоянии будет гаснуть индикатор, соответственно на такое расстояние от силового кабеля нужно отодвигать витую пару.     | 
| Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |