При переходе на источник бесперебойного питания падает агент сервера. |
☑ |
0
lanc2233
12.02.14
✎
12:29
|
При отключении электричества и переходе на UPS останавливается агент сервера предприятия. (Все остальные службы продолжают нормально работать).
Можно что-то сделать?
|
|
1
Feunoir
12.02.14
✎
12:33
|
(0) Отключить интерфейсный шнурок UPSа.
|
|
2
1Сергей
12.02.14
✎
12:33
|
(0) покажи настройки службы
|
|
3
Maxus43
12.02.14
✎
12:43
|
в управлении питанием макс производительность стоит?
|
|
4
lanc2233
12.02.14
✎
12:45
|
(2) Это ?
|
|
5
Maxus43
12.02.14
✎
12:46
|
смотри ещё виндовый журнал, там что по этому поводу?
Сама служба никак не связана с питаловом, упс или нет
|
|
6
Torquader
12.02.14
✎
15:59
|
Рискну предположить, что отрубается сетевой интерфейс, а потом всё, что с ним связано.
P.S. свитч тоже "любит" когда его через UPS "кормят".
|
|
Ошибка? Это не ошибка, это системная функция.