Имя: Пароль:
IT
Админ
Включение компа от ИБП
0 tvitals
 
24.11.11
17:54
Подскажите, как реализовать включение компа от ИБП (железо еще не выбрано).
Например, проподает питание, ИБП шлет сигнал компу для корректного завершения работы, а вот как сообщить компу, что он должен включится?

Причем комп завершил работу в штатно режиме...
1 2S
 
24.11.11
17:56
по-моему штатно с софтом решается?
2 Fragster
 
гуру
24.11.11
17:57
в некоторых биосах есть настройка - что делать при восстановлении питания. итого - если УПС выключился, то когда он включится - комп включится. а вот если упс не выключился
3 mozzga
 
24.11.11
17:58
Не совсем понятно что вы хотите. Я понял так. Комп изначально выключен, а при исчезании питания он должен включится. Так?
4 Aleksey
 
24.11.11
17:59
(3) Нет. Ночью пропал свет. УПС положил сервак
Днем свет дали, и сервак должен автоматом включится
5 mozzga
 
24.11.11
18:00
(2) а упс и не будет выключаться, с чего бы ему.
6 Fragster
 
гуру
24.11.11
18:01
(5) получил сигнал о том, что комп выключился - и "заснул"
7 mozzga
 
24.11.11
18:01
в том то и дело что заснул, но не выключился.
8 Fragster
 
гуру
24.11.11
18:02
еще в некоторых компах есть включение по сигналу на модем или на сетевую карту... как вариант - тупая железяка, которая включена без упса и при включении шлет всем wake on lan
9 mozzga
 
24.11.11
18:02
скорее всего это настраивается прежде всего в биосе и плюс к этому посмотреть софт упсовый
10 Fragster
 
гуру
24.11.11
18:03
(7) ну, если он умеет убирать выходное напряжение при засыпании, а при просыпании - восстанавливать - то разницы между вкл/выкл - нет
11 mozzga
 
24.11.11
18:03
в связке должен эффект быть, просто все зависит от масого упса и также от материнской платы, т.е. от ее биоса
12 aleks-id
 
24.11.11
18:05
все парашютом настраивается. в биосе выставляется включение при подаче питания. на упсе ставится выключение компа при достижении 20% разряда и включение компа при 40% заряда. все.
13 tvitals
 
24.11.11
18:13
Насколько понимаю в биосе опция включения при подаче питания работает следующим образом:
Если опция включена и пропало питание (т.е. компьютер завершил работу не штатно) то он вкючится.
А тут он штатно завершил (.т.е. ИБП ему сообщил - выключайся, питание пропало:))
Соответсвенно надо будить комп посылаю ему сингнал, вопрос только как? Вероятно есть вариант через LAN и USB?
14 tvitals
 
24.11.11
18:16
(12) Комп, то штатно завершил работу... по сигналу ИБП.
15 aleks-id
 
24.11.11
18:18
(14) и чо? УПС прекратит подачу питания после выключения компа. и возобновит подачу когда наберет 40% заряда. понимаешь?
16 Jaffar
 
24.11.11
18:23
(9) упсовый софт не работает на выключенном компьютере (впрочем, как и любой другой) :-)
(13) не знаю, как сейчас, а раньше этой опции в биосе было монопенисуально, как (мягко или жестко, и по какой причине) выключился комп: просто когда питание начало поступать - заводится автоматически.
а вот чтоб он не падал жестко - нужен упс со связью с компом (раньше по СОМ-порту было, сейчас наверное по ЮСБ), тогда при достижении порогового заряда (если свет пропал и прошло Н часов, что батарея упса разрядилась) он дает команду корректно выключить сервер. на прошлой конторе 6 серверов от 4 упсов именно так и работали.
17 DEVIce
 
24.11.11
18:28
Все "смарты" такой функцией обладают, в плане выключения. В плане включения - "мать" должна подерживать включение при появлении напряжения, у меня на домашнем компе такая стоит, ничего такого особого.
18 tvitals
 
24.11.11
19:03
Давайти логически рассудим:

1) Если опция влючения питания работает не завимо выключился комп, штатно или нет, то:
Если питание есть всегда, то с этой опцией комп не возможно будет выключить, т.к. наажали завершить работу и он уходит в "перезагрузку" так?

2) Если опция отрабатывает на проверку, что питание пропадало на БП и тогда и только тогда включает его при появление питания, имеем потенциальный косяк - ИБП сообщил компу - выключайся, то выключается, в этот момент электричество включилось и ИБП не сбросил напряжение на БП компьютера - следовательно комп ни когда не вклюится автоматом так?
19 smaharbA
 
24.11.11
19:06
нормальный упс сам может поднять и по ком/усб и по сети.
20 aleks-id
 
24.11.11
19:10
(18) ты умеешь читать что тебе пишут а?
комп вырубается НЕ СРАЗУ мля, как только свет в розетке кончился!
а вырубается когда запаса батарейки у УПС осталось 20%
после отключения компа УПС проверяет по шнурку активность! если ее нет - отключает подачу электричества на комп. и начинает нюхать розетку и свой уровень заряда. появился в розетке ток - начали заряжаться. зарядились до 40% - подали напругу на блок питания компа. чо ты тупишь???
21 tvitals
 
24.11.11
19:10
(19) Есть напримете модель ИБП позволяющая это?
22 aleks-id
 
24.11.11
19:11
(21) любой смарт упс
23 tvitals
 
24.11.11
19:14
(20) Хорошо, нет электричества, ИБП разрядился до 20%, сигналит компу, тот начинает процесс завершения работы, в этот момент дают свет, вопрос: ИБП все равно выключит подачу электричества на БП компа (когда он отключится)?
24 aleks-id
 
24.11.11
19:19
ДА! до набора 40% заряда. после того как наберет - включит. цифры отключения и включения питания задаются софтом и записываются в упсу
25 Jaffar
 
24.11.11
19:26
(21) точнее любой APC Smart UPC. другие не пробовал.
(18) он не уходит в перезагрузку. параметр в биосе трактуется как "что делать при ВОЗОБНОВЛЕНИИ питания".
то есть схема такая:
1) пропало напряжение в розетке - включились батарии УПСа;
2) при разряде батарей до определенного уровня (например 20% - настроишь сам) УПС дает команду компу "выключайся". если после этого питание возобновилось - компу уже пофих, он уже выполняет последовательность по выключению.
3) при возобновлении питания в розетке УПС начинает заряжаться (вот на счет 40% не помню - мы это не трогали, а нижний предел иногда меняли) и в определенный момент возобновляет подачу питания компу, а тот радостно загружается.
никаких циклических перезагрузок.
26 Escander
 
24.11.11
19:33
(25)+500
Smart UPS - есть в комплекте и спец-софт и спец шнурок что-бы комп мог общаться с ИБП и при падении заряда ниже уровня (настраивается в софтине) комп уходит в шатдаун. Но это не все возможности, ещё лет 10 назад помимо всего прочего писали логи телодвижения напряжения в сети, на всякий пожарный...
27 Jaffar
 
24.11.11
19:46
и кстати удаленный мониторинг УПСов по сетке, причем не только текущий статус - "онлайн" или "от батареи", но и тесты состояния батарей с расписаниями и просмотром предыдущих проверок, информирование о достижении критического уровня батареи (когда ее менять нужно) мылом или net send, и т.д. и т.п.
28 tvitals
 
24.11.11
19:50
Ок! Спасибо.