 | Статическое электричество в кабинете | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
| 0
    
        Balabass 19.11.15✎ 03:34 | 
        Есть парочка сотрудников которые с переодичностью более чем постоянно убивают клавиатуры и телефоны. Путем нехитрого мозгового штурма пришли к выводу, что виновник сего статическое электричество.
 Пол в кабинете - ламинат. На улице - зима. Сотрудники - мужчина и женщина. На счет синтетического или сугубо шерстяной одежды не уверен. Какими способами побороть явление вышеописанное? Есть что то в миру? Поможет ли установка беспроводной клавиатуры? Или системник заземлять? ПЫСЫ: ободки, ошейники, уволить, приковать к батарее не предлагать. | |||
| 1
    
        michael512 19.11.15✎ 04:01 | 
        Обязать данных господ разряжаться, для этого расположить на столе рядом с рабочей рукой заземленную металлическую пластину. Как ненавязчивый вариант - заменить кресла на те, что с металлическими подлокотниками, металл заземлить     | |||
| 2
    
        michael512 19.11.15✎ 04:02 | 
        Могу предложить т.ж. металлическое напыление на клаву и телефон, их заземлить     | |||
| 3
    
        rphosts 19.11.15✎ 04:37 | 
        (0) Есть антистатический (токопроводящий) линолиум. На позапрошлой работе электронщик настоял что-бы в его каморке настелили именно такой.
 http://stoydiz.ru/napolnye-pokrytiya/antistaticheskij-linoleum-ukladka-i-harakteristiki.html | |||
| 4
    
        Barmalei 19.11.15✎ 04:45 | 
        В магазинах продается антистатик для одежды.. но наверно куда проще кресло с заземлением )     | |||
| 5
    
        Balabass 19.11.15✎ 04:56 | 
        (4) В кресло металическую кнопку - от нее кабель к батарее?     | |||
| 6
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 05:27 | 
        (5) Ну да. И вообще, ребята предлагают полностью металлические подлокотники, а не только кнопку. Правда, они будут холодные :(     | |||
| 7
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 05:32 | 
        (0) Я думаю, что кресло - это все-таки перебор. Постоянно сидеть, связанным с батареей - это и неудобно, и походит на заключенного (прикованного). Да и вдруг кто-то на батарею подаст электричество, а у тебя сотрудники постоянно к ней прикованы... Брррр
 //у нас всякое бывает - кто-то решит заземлить свой прибор на батарею, а он начнет пробивать на корпус, вот все это электричество и пойдет на все батареи. А вот лучше прикрутить к краю стола металлическую пластину, и ее уже заземлить. Тогда достаточно прикоснуться к ней, и уже можно работать. Сотрудников обязать - платить за каждую сожженную клавиатуру. Тогда они быстро научатся касаться края стола перед началом набора. | |||
| 8
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 05:33 | 
        (7) ПС: Касание за пластинку у края стола - кратковременное. Поэтому мало вероятно, что именно в это время на батарею кто-то подаст напряжение. А вот постоянно сидеть в одной электро-цепи с батареей - уже не так приятно.     | |||
| 9
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 05:36 | 
        (7) Оо, так michael512 про это уже писал - про Ме пластину.     | |||
| 10
    
        Garykom гуру 19.11.15✎ 05:42 | 
        (0) поставьте лучше камеру...
 не представляю как можно убить клаву, не заливая ее чем то типа пота/жира с пальцев | |||
| 11
    
        Лодырь 19.11.15✎ 06:22 | 
        Купите увлажнитель, или просто прыскайте водичкой переодически.     | |||
| 12
    
        michael512 19.11.15✎ 06:58 | 
        (9) ... и как бывший электрик, я ни разу не предлагал заземлить на батарею, там вообще может фаза быть (утечки и всякое), надо заземлять именно на землю (и не 0-й провод)     | |||
| 13
    
        Jonny_Khomich 19.11.15✎ 07:33 | 
        Пусть одеваются в одежду из натуральной ткани     | |||
| 14
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 07:44 | 
        (12) Да, ты не писал про батарею, это уже автор темы про нее спрашивал. 
 Согласен, на нулевой провод в розетке вообще нельзя заземляться. Ну, я не стал предлагать автору вбивать свой штырь в землю около окна и к нему тянуть провод. Это было-бы здоровское заземление, но зачем над человеком надсмехаться. Поэтому я согласился с его словами о батарее. | |||
| 15
    
        Провинциальный 1сник 19.11.15✎ 08:23 | 
        Проблема в обуви, а конкретно в материале подошв. Пусть переобуются во что-то другое.     | |||
| 16
    
        Провинциальный 1сник 19.11.15✎ 08:23 | 
        (15) У нас в кабинете финдира постелили мягкий длинноворсовый ковролин - так замучились мышки с клавиатурами менять.     | |||
| 17
    
        Провинциальный 1сник 19.11.15✎ 08:26 | 
        (14) Заземляться можно обо что угодно, но только через мегаомный резистор. Для статики его хватит, а опасный ток не пропустит.     | |||
| 18
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 08:48 | 
        (17) Да? Интересно. 
 ... кстати, эту тему тоже можно проЯндексить - "безопасное заземление" и пр. | |||
| 19
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 08:56 | 
        (0) Есть такая тема на http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=922209 
 Смысл похоже в том, что можно не делать заземления, а соединить корпус компьютера с нашей металической пластинкой на столе (через мегаомный резистор), и касаться этой пластинке, ее же можно не заземлять. "Сегодня спалил TDA'шку статикой.. Что делать, как организовать землю ? Батарею центрального отопления не предлагать." "Как-то вы странно соединили заземление и статику? Никакой связи между ними нет. Просто надо соблюдать меры по защите от статического электричества. Все эти меры сводятся к уравниванию потенциалов ваших рук (инструментов) и электроники, с которой вы работаете. Это металлические коробочки (фольга) для электроники, антистатический браслет на руку (провод через 1МОм) на корпус оборудования/устройства/платы. Касаться вначале фольги, потом микросхемы, корпуса, потом деталей. Жало паяльника - тоже на корпус. Паяльник низковольтный - через понижающий трансформатор. Земля тут как-то перпендикулярно... ;) (Похоже, у вас на полу ковер или линолеум.)" | |||
| 20
    
        Balabass 19.11.15✎ 09:01 | 
        (19) Написал жеж - ЛАМИНАТ,     | |||
| 21
    
        mikecool 19.11.15✎ 09:01 | 
        (0) запретить им тереться друг от друга, пусть вне работы тра.аются     | |||
| 22
    
        Михаил 1С 19.11.15✎ 09:18 | 
        (20) да смысл того сообщения не в типе покрытия на полу. Там говорится о том, что для защиты от статики можно не делать заземления. Хотя, не уверен, что это вам поможет, похоже, что лучше все-таки сделать заземление через батарею и через резистор.     | |||
| 23
    
        Balabass 19.11.15✎ 09:21 | 
        (22) Заземлять сотрудника?     | |||
| 24
    
        Serg_1960 19.11.15✎ 10:14 | 
        Если разряд статики с сотрудника и так уже убивает электронику клавиатуры и телефона, то какой смысл их "заземлять"? Чтобы разряд статики был ещё сильнее?
 Можно, конечно, соединить проводником между собой кресло, стол и корпус компа, положить коврики под клавиатуру и мышь с той же целью... Но, имхо, статику нужно снимать там, где она возникает - с сотрудников. Перед входом в кабинет коврик-антистатик, в самом кабинете - увлажнитель воздуха, ионизатор. | |||
| 25
    
        Alexor 19.11.15✎ 10:22 | 
        У меня на прошлой работе одна девушка Атоловский фискальник выводила из строя, статическим электричеством, точно не помню, в какой то режим впадал.     | |||
| 26
    
        olegves 19.11.15✎ 10:54 | 
        (0) приобрести для таких работников антистатические браслеты (http://www.dipaul.ru/catalog/esd_braslet/) - есть такие для радиоинженеров - и обязать их надевать перед работой на компе. Браслет должен быть соединен с шиной заземления     | 